Gepost op zaterdag 5 Mei 2012 18:08:27 |
 |
Denk dat je spoel naar de hemel is. |
http://pascalbianca.blogspot.nl/ |
|
Gepost op zaterdag 5 Mei 2012 18:18:48 |
 |
Hmm, ik zou eerder een megger gebruiken om dat te meten. Meet ook eens tussen de aansluitingen en de kast van je motor. Misschien ligt er een sluiting naar massa.
Het lijkt me dat de linkse je netspanning is en rechts de condensator om je draaiveld te maken.
Je zou draadbreuk kunnen hebben... In stilstand kan je misschien niets merken, maar als je ermee gaat maaien trilt het ding natuurlijk helemaal.
Uitmeggeren:
- wikkelingen zijn laag-ohmig
- tussen wikkelingen en de behuizing moet je weerstand natuurlijk oneindig zijn (>2 mega ohm om toch vrij goed te zitten) [Bericht gewijzigd door Zatar op Zaterdag 5 Mei 2012 18:20:39] |
Maffer dan hier kan je ze niet vinden ... || www.zatar.be |
|
Gepost op zaterdag 5 Mei 2012 18:32:08 |
 |
Tussen de aansluiting en de behuizing v/d motor zit zeker geen sluiting. Maar ik dacht ooit ergens gelezen te hebben dat over het wikkeling toch 3 ? 4 Ohm moet gemeten worden, en hier is dat zo goed als 0 Ohm. [Bericht gewijzigd door calichio op Zaterdag 5 Mei 2012 18:37:14] |
|
|
Gepost op zaterdag 5 Mei 2012 19:42:55 |
 |
Kan je de motor nog met de hand ronddraaien? |
Met vriendelijke groet, Stynus ||| www.elektronicastynus.be |
|
Gepost op zaterdag 5 Mei 2012 20:07:16 |
 |
Heb het juist gaan proberen........ hij gaat heel stroef rond en dan hoor ik hem nog krassen ook.(dom dat ik dat niet eerder geprobeerd heb) Dus dat ziet er niet goed uit h?!
Hopelijk zijn het alleen de kogellagers want soms wil hij nog wel starten. [Bericht gewijzigd door calichio op Zaterdag 5 Mei 2012 22:18:28] |
|
|
Gepost op zaterdag 5 Mei 2012 23:43:41 |
 |
Ha dat is inderdaad een goeie! Die had ik ook moeten vernoemen (op men vorig werk heel wat motoren gereviseerd, lagers zonder kogels waren geen uitzondering...).
Met zo'n grasmachine motor ben je dan waarschijnlijk nog steeds slecht af. Die zullen wel een niet al te standaard maat van lagers nemen.
--> negeer vanaf hier:
Er zit toch zeker geen (elektrische, of zelfs mechanische) rem op je motor? Want zonder spanning kan je dan meestal niet veel beweging in je motor krijgen...
<-- tot hier...
Had niet goed naar de foto gekeken, geen rem te zien [Bericht gewijzigd door Zatar op Zaterdag 5 Mei 2012 23:44:36] |
Maffer dan hier kan je ze niet vinden ... || www.zatar.be |
|
Gepost op zondag 6 Mei 2012 10:07:28 |
 |
Daar dacht ik vannacht ook opeens aan, ik heb dat deze morgen direct gaan proberen bij mijn andere (veel kleinere) maaier en die draait ook stroef rond.
|
|
|
Gepost op dinsdag 8 Mei 2012 21:58:15 |
 |
De grasmaaier is gemaakt.
Ik heb alle connectors vervangen en een nieuwe bedrading in gestoken, zelfs een nieuwe verlengkabel.
Waaraan het nu juist lag weet ik niet maar waarschijnlijk ergens een draadbreuk.
Bedankt voor de reacties! [Bericht gewijzigd door calichio op Dinsdag 8 Mei 2012 22:01:46] |
|
|
Gepost op woensdag 9 Mei 2012 21:18:16 |
 |
Meet het voor de fun eens uit, draadbreuk kan je nu alles eruit is makkelijk opsporen. Ledje eraan en een "sinusvorm" achtige beweging met je draden doen. Werkt altijd.
In't echt kun je het ook met een 4-20mA stroomregeling & analoge ingang van logo ofzo. Komt er een stroom onder de 4mA uit dan krijg je een fout.
Of... volgens het principe van namur sensoren. |
Maffer dan hier kan je ze niet vinden ... || www.zatar.be |
|
|
|
|