Controle Paneel |
|
|
Site info |
»
»
»
»
» Upload Archief
|
|
Stats |
Totaal online: 12 12 gasten 0 leden: |
|
|
Forum > Diversen > monitoren van opgewekte/verbruikte vermogen |
|
Gepost op zondag 28 Juli 2013 11:39:13 |
 |
Ik heb sinds kort zonnepanelen op mijn dak geplaatst,deze monitor ik met een gateway die de bestanden naar een server stuurt .
Ik zie dus wat mijn opgewekte vermogen is en ik kan op mijn "slimme" meter aflezen wat ik saldeer/teruglever.
Maar als ik een stroom opwek en deze meteen weer verbruik is deze niet op de slimme meter af te lezen omdat de stroom niet door de meter gaat.
Ik wil dus weten wat ik realtime verbruik en opwek.
Na veel zoeken en vragen ben ik uitgekomen op een kWh-meter met S0 puls uitgang . (finder 7E.23.8.230.0001 )
Deze geeft 1000 pulsen per kWh .
Ik wil er 1 gebruiken voor de opgewekte energie en de andere voor het verbruikte daarna de gegevens in een pic stoppen en bewerken om uit te lezen.
Nu komt het probleem :
De pulsuitgang is een open collector uitgang , spanning 5...30V , Imax 20mA.
De spanning voor de S0 uitgang wil ik op 12V laten werken omdat de kWh meter een paar meter van de pic af zit i.v.m spanningsverlies.
Ik heb zelf dit bedacht (weet niet of het werkt )het signaal is wel geinventeerd.(op te lossen in de software ?)
Hoe kan ik dit signaal omzetten dat ik dit aan de pic kan aanbieden?
Het kan geen spanningsdeler zijn omdat ik met de verliezen in de kabel zit en dan zou ik die per opnemer moeten aanpassen .

[Bericht gewijzigd door 19roland70 op Zondag 28 Juli 2013 11:45:55] |
|
|
|
|
|